Q&A

본문 바로가기
Q&A

끝까지 책임지는 기업 (주) 제이투테크

Re: 하향식 피난구 설치시 문방향 문의 드려요.

페이지 정보

작성자 (주)엘원 댓글 0건 조회 5,447회 작성일 21-01-19 08:55

본문

안녕하세요 엘원입니다 답변드립니다^^


3672903830_sHFDKX2L_5f99cefe082431d977b3fa8d94f32ec4236f400b.PNG 


Q. 하향식피난구 설치시 출입문 방향을 피난방향으로 계획하였는데, 도면상 하향식 피난구와 문이 간섭되는것으로 나옵니다.

     첨부한 이미지처럼 되었을때 시공이 가능한지, 아니면 출입문과 피난사다리와 간섭이 되면 안되는지 문의드립니다.


A. 먼저 하향식피난구와 출입문 간섭시 작동에 어려움이 있습니다. 

     하향식피난구는 보통 바닥마감(타일 or 에폭시)에서 30mm 돌출되므로 출입문은 바닥마감에서 최소 45mm 이상 

     띄어 설치하시면 간섭이 되지 않습니다.(보통 아파트 기준 50~55mm)


     도움이 되셨길 바랍니다.

     

     자사 홈페이지에서 하향식피난구에 관한 정보와 다양한 법령사항을 보실 수 있으니 참고 바랍니다. 감사합니다^^


     




그누보드5

주식회사 제이투테크 | 대표 : 정원조 | 사업자번호 : 693-87-01821 | 본사주소 : 경기도 용인시 기흥구 중부대로 184 (힉스유타워 지식산업센터 A동 2407호) 경남사무소 : 부산광역시 수영구 수영로 641 힐탑더블시티 101동 1511호 | 공장주소 : 충청남도 천안시 동남구 목천읍 성남로 111-32 대표전화 : 031-386-0248 | 팩스번호 : 031-476-0248 | 공장 팩스번호 : 041-562-3737 | 이메일 : j2techwj@naver.com

Copyright (c) (주)제이투테크. All Rights Reserved.