Re: 하향식 피난구 설치시 문방향 문의 드려요.

페이지 정보

작성자 (주)엘원 댓글 0건 조회 5,476회 작성일 21-01-19 08:55

본문

안녕하세요 엘원입니다 답변드립니다^^


3672903830_sHFDKX2L_5f99cefe082431d977b3fa8d94f32ec4236f400b.PNG 


Q. 하향식피난구 설치시 출입문 방향을 피난방향으로 계획하였는데, 도면상 하향식 피난구와 문이 간섭되는것으로 나옵니다.

     첨부한 이미지처럼 되었을때 시공이 가능한지, 아니면 출입문과 피난사다리와 간섭이 되면 안되는지 문의드립니다.


A. 먼저 하향식피난구와 출입문 간섭시 작동에 어려움이 있습니다. 

     하향식피난구는 보통 바닥마감(타일 or 에폭시)에서 30mm 돌출되므로 출입문은 바닥마감에서 최소 45mm 이상 

     띄어 설치하시면 간섭이 되지 않습니다.(보통 아파트 기준 50~55mm)


     도움이 되셨길 바랍니다.

     

     자사 홈페이지에서 하향식피난구에 관한 정보와 다양한 법령사항을 보실 수 있으니 참고 바랍니다. 감사합니다^^


     