Re: 아파트 대피공간 관련 소방법 문의합니다.
페이지 정보
작성자 (주)엘원 댓글 0건 조회 3,096회 작성일 21-03-02 08:30본문
안녕하세요 엘원입니다 답변드립니다^^
질문주신 내용은 저층아파트의 소방법 적용에 관한 내용으로 보입니다.
공동주택 중 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 상
소방시설 설치·유지 및 안전관리 의무를 이행해야 하는 소방대상물은 다음과 같습니다
(「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」
제2조제1항제3호, 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 제5조 및 별표 2).
- 아파트 등: 주택으로 쓰이는 층수가 5층 이상인 주택
- 기숙사: 학교 또는 공장 등의 학생이나 종업원 등을 위하여 쓰는 것으로서 공동취사
등을 할 수 있는 구조를 갖추되, 독립된 주거의 형태를 갖추지 않은 것
(「교육기본법」 제27조제2항에 따른 학생복지주택을 포함함)
소방대상물의 관계인은 피난시설, 방화구획(防火區劃) 및 방화벽,
내부 마감재료 등(이하 “방화시설”이라 함)에 대해 다음 행위를 해서는 안 됩니다
(「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제10조제1항).
1. 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 등의 행위
2. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 주위에 물건을 쌓아두거나 장애물을 설치하는 행위
3. 피난시설, 방화구획 및 방화시설의 용도에 장애를 주거나 화재, 재난·재해
그 밖의 위급한 상황이 발생한 경우 소방대를 현장에 신속하게 출동시켜 화재진압과
인명구조 등 소방에 필요한 활동(「소방기본법」 제16조)을 하는 데 지장을 주는 행위
4. 그 밖에 피난시설·방화구획 및 방화시설을 변경하는 행위
자사 홈페이지에서 하향식피난구에 관한 정보와 다양한 법령사항을 보실 수 있으니 참고 바랍니다. 감사합니다^^